boroda II писал(а):Подключи лампу вместо клапана и посмотри васей ток.
Если будет, то с проводами все хорошо и это клапан.
Коллега, а вот вопрос - а вентиляторы запускаются по какому признаку?
Ну, блок должен видеть соблюдение некоторых условий.
1.Например нужное давление в системе.
2.Признак включенного компрессора например, то есть отсутствие 16 факторов отключения компрессора как раз этим долбанным клапаном.
Вопрос возник , так как вентиляторы стоят, тест исполнителей проходят, ошибок типа заклинен нет.
А почему они стоят? Давление есть.
Блок подаёт Амперы на клапан,
А клапан отрабатывает , по крайней мере меняешь запрос - факт плавно подтягивается к нему.
С точки зрения блока все исправно.
Почему же вентиляторы стоят?
Блок же не может видеть, что например завис клапан.
Я начинаю сомневаться в версии клапана.
Хотя кроме него там больше не чему ломаться мне кажется.
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk